土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么选定低压柜里面铜母排的大小

怎么选定低压柜里面铜母排的大小

发布于:2012-01-02 16:50:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有个两台1600kVA的变压器要联络,不知道怎么选定低压柜里面铜母排的大小,望指导下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 魍魉魑魅
    魍魉魑魅 沙发


    TMY-3×[2x(125×10)]+N(125×10)+PE(125×10) 是否是这样的
    2012-01-02 17:08:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    每相120X12的二块。
    2012-01-02 17:04:02

    回复 举报
    赞同0