自喷的设计流量的确定

发布于:2003-11-21 11:08:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是学暖通的,对自动喷水系统的设计流量很不懂.若根据规范中的喷水强度乘以建筑的使用面积,结果很离谱,如,危险等级为中级,喷水强度=6L/min m2,面积为3万平方米的建筑,设计流量就是6/60L X 30000=3000L/s?, 我问过别人,他说只要超过200平方米的保护面积就必须30L/S,所以我也是一向这样去模棱两可的去做的,我现在想知道,如何准确的确定?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    嘿嘿,20L/s肯定满足不了的,要计算确定,一般会到30L/s
    2003-11-29 01:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • hj9942
    hj9942 板凳
    规范上都有。我猜你是个不爱看书的人。在昨天就看了一天的书。就是关于这个的,自动喷林灭火系统01板的。
    危险等级为中级I,喷水强度=6L/min m2,作用面积为160平方米,设计流量就是6/60L X 160=16L/s,再乘以1.2为18L/S。但是一般在设计说明上都是写20L/s