土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教: 柱下条基中的拉梁截面高度和连接问题

求教: 柱下条基中的拉梁截面高度和连接问题

发布于:2012-01-02 12:53:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在做的柱下条基的 总高度:600,缘翼高:250,卧梁高:350,现在想在两个条基之间设置 截面高 500到600的拉梁用以承担上部线荷载, 这样可以吗? 如果可以的话,那么我的拉梁底标高应该设置在哪里? 拉梁与缘翼和卧梁该怎样连接,因为在连接处拉梁的截面高度变了啊?
求高手赐教,谢谢大家

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 无间道
    无间道 沙发
    可以。就按照梁板布置的要求布置就可以了。宜底标高与其他地梁底标高相同。这样便于施工操作。因为设计师要方便和简化施工的。
    2012-02-25 12:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • legendhp
    legendhp 板凳
    可以研究一下 不要想那么复杂 你拉梁要那么大干嘛
    2012-02-25 00:20:25

    回复 举报
    赞同0