土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自动扶梯的线径为什么要那么大?
看到的是永大电梯的资料,自动扶梯提出的配电要求为,电动机容量:11KW,熔断器50A,线径16平方我的问题在于,即便按功率因素0.6计算,11KW的电机,电流也只有27A,可以选择40A,配10平方线,请哪位解释下放大的原因。(注:目前未考虑除电动机外的其他照明等需求)

全部回答(8 )

  • 加肥猫
    自动扶梯因为是重载启动,所以电流计算和普通电机的不一样。但厂家要求电缆截面肯定是有蛮大的富裕考虑的。
    2012-01-04 17:54:04 来自 PC 评论 举报
  • heizi0927
    我现在的配电距离都很近的,所以就是觉得不需要放那么大,算下来可以比电梯厂家的要求要小一级,我们总监也说不要看电梯的,按功率因数0.6计算,肯定没问题
    2012-01-04 17:24:04 来自 PC 评论 举报