土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电压互感器变比的二次侧形式?

请教电压互感器变比的二次侧形式?

发布于:2012-01-02 09:59:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教电压互感器变比的问题,为啥二次侧有100/根3、100/3和100三种形式?
观察注意到,高低电压系统的Y接法变比都为100/根3,但是500kV系统用的开口三角形是100,18kV、20kV用的是100/3。这个是什么意思?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发

    支持6楼看法
    2012-12-01 10:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • blueberry612
    blueberry612 板凳
    我提出的问题,让我来终结它的。
    经过请教专业人士,100/根3这个形式是相电压线电压变换的结果,大家都明白,不作讨论。
    现在讨论为何20kV的开口侧采用100/3的形式,500kV的开口侧采用100的形式。
    这是因为接地方式不一样。
    20kV非直接接地,单相短路接地时,短路电流在3个绕组中流动,相加为100V;而500kV为直接接地系统,单相短路接地时,短路电流在短路相绕组流动,为100V。

    谢谢大家评论了那么多。THANX.
    2012-01-15 17:11:15

    回复 举报