论文简介:

电力系统非全相运行时对距离保护有较大影响。两相运行期间距离元件性能将恶化,应将其闭锁;但两相运行时健全相仍可能发生短路,此时保护应能准确切除健全相的区内故障。对两相运行工况及其复故障条件下距离保护的动作行为进行了仿真分析,探讨了基于故障分量距离继电器的解决方案,EMTP仿真结果证明了该方案的有效性。



附件名:20063171142586332477/20063171142586332477.htm

文件大小:10K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型微机线路保护装置与常规变电所同步系统的配合

论文简介: 介绍了新型微机线路保护装置在常规变电所应用中实现同期控制方式的不同之处及采用新装置改进同期控制回路后出现的配合问题及解决方法。 附件名:20063161142475818398/20063161142475818398.htm 文件大小:4K (升级VIP 如何赚取土木币)