高层建筑的消防管道如何设置?
高层建筑的消防管道如何设置?
请问高手,高层建筑的消防管道是直接接到市政管道上吗?如果有地下水池,那么加压泵是不是一直开着?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?
发布于
2003-11-20 11:16:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xiaoxiao
多层建筑物一般是直接接,不过前提是:市政水量.水压满足消防要求.否则,也需要设加压泵.高层住宅一般都不具备这个前提,所以不能直接接. 这样回答,你满意么???
2003-11-21 12:41:21
来自 PC
评论
举报
jackydlf
消防管道在天面与高位水箱连着,在底层与消防水泵连着,火灾时通过破玻按钮启动消防水泵,向消防管道供水。所以加压泵不是一直开着的。