土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请问】筏板内钢筋做基础接地,钢筋直螺纹连接,是否需跨接?

【请问】筏板内钢筋做基础接地,钢筋直螺纹连接,是否需跨接?

发布于:2012-01-01 10:46:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
RT,三类防雷

筏板内的钢筋是直螺纹连接的,在直螺纹连接处需不需再用钢筋焊接?
因为看到GB 50601-2010对引下线中规定了,可以不用焊接,筏板是不是同理?可是又找不到具体的规范或者图集出处
在网上查了几天也没找到答案
请教一下前辈们:
如果必须用钢筋焊接,具体的依据是什么?
如果不必用钢筋焊接,依据是什么?
谢谢了~~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyan80
    wangyan80 沙发
    GB 50601-2010规范中,以强制性条文的方式规定“3.2.3 除设计要求外,引下线连接采用绑扎法或螺纹连接,严禁热加工。”
    再看4.1.2的第4款“接地体的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接。”和5.1.2的第3款“当设计要求引下线采用焊接时,应符合4.1.2第4款的要求”。
    所以,我觉得还是采用焊接比较可靠,但注意焊接时不要破坏主筋截面,不要“咬肉”,应该就行了。
    大家说呢?

    [ 本帖最后由 wangyan80 于 2012-4-2 21:47 编辑 ]
    2012-04-02 21:41:02

    回复 举报
    赞同1
  • dhbzms
    dhbzms 板凳
    一般我们都是要做跨接地!!
    2012-04-01 17:13:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求教】幕墙防接触电压和跨步电压的措施是有哪些?

审图中心意见:幕墙金属支持构件在建筑物顶部与避雷带金属性连接,客观上它已成为避雷引下线,建筑物遭受雷击时除建筑物内引下线有雷电流下泄外,幕墙金属支持构件也将有雷电流流经,为保护人身安全应按照GB50057-2010第4.5.6条要求,应采取防接触电压和跨步电压的措施。求教该如何回复?

回帖成功

经验值 +10