土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大连冰山螺杆机的运行时的怪现象

大连冰山螺杆机的运行时的怪现象

发布于:2012-01-01 10:01:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单位有大连冰山牌螺杆制冷机组。一双级压缩制冷的低压机。刚开机时排气压力0.2mpa.喷油压力0。5mpa.运行一段时间后。喷油压力逐渐降低到0.3mpa。排气压力还是0.2mpa.机器有时保护性停机。清洗过粗细过滤器。更换了一套新油泵。故障依旧。喷油压力还是逐渐降低。油温也不低。油也在油分离器油视油镜中间位置。油量不少。请教各位老师这是那里的原因。在此先谢谢了

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • nangongrenjia
    nangongrenjia 沙发
    大家看清了。是制冷机运行一段时间后。油压变低。{按照正常的是油压比排气压力高0.15mpa-0.3mpa.}这个也是在开机一段时间内是这个数值。但是等一两个小时后。油压据慢慢地下降。油压和排气的压力比变小。只有0.1mpa的差值。造成制冷机报警停机。问题是这个油压为何在一段时间后变小了。是什么原因呢。油泵是转子油泵。是新换的
    2012-03-31 21:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 板凳
    个人意见:是否带液了呢
    2012-03-28 20:32:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多