土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 广州蓄能水电厂500 kV母线差动保护故障分析

广州蓄能水电厂500 kV母线差动保护故障分析

发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

对广州蓄能水电厂500 kV母线差动保护故障进行分析。通过对各相电流互感器进行伏安特性试验并相互对比,得出了故障产生的原因:由于一法兰连接螺栓的绝缘套损坏,导致螺栓与母线套形成电流回路,使电流互感器出现寄生电流,造成母线差动保护故障。



附件名:20062281141116402427/20062281141116402427.htm

文件大小:3K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数字化测量介质损耗角的方法

论文简介: 总结了介损模拟测量方法存在的不足。对当前几种典型的介质损耗数字化测量方法进行了介绍,讨论了每种方法的优缺点和实际应用中出现的一些问题,并对介损数字化测量的发展前景进行了展望。 附件名:2006331141349109086/2006331141349109086.htm 文件大小:6K (升级VIP 如何赚取土木币)