土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 怎么对付审查意见--求救

怎么对付审查意见--求救

发布于:2003-11-19 11:37:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近南昌方面来审查意见,有2点问题想向各位请教:
1 新规范说消防管道直接从室外管道上连接是必须有防回流污染的措施,那么我们选用防回流污染止回阀,其型号在哪里可以选,规范上说目前国内已经有几家厂家在生产,可我们什么时候才可以到样本呀,而规范是强制性条文呀.
2 水池溢流管应采用间接排水,可我采用了水封井难道还不行吗?如果不行,那么什么叫间接排水,一般该怎样改?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • plovex
    plovex 沙发
    详见《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)4.3.13的条文说明.
    2003-11-19 16:17:19

    回复 举报
    赞同0
  • lee_jua
    lee_jua 板凳
    间接排水就是排水出水管口与地面或集水池等要求一定的距离(高度),一般是不于于出水管管径的2.5倍。
    2003-11-19 14:20:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防供水

各位帮帮忙:办公楼共7层,体积超过10000立方,设每层三个消火栓,间距为30米,屋顶设一个试验消火栓。现在把系统设为:办公楼旁设一个消防水泵房,屋顶设一个生活水箱,消防系统进水管仅接自消防水泵,而不通过水箱。生活供水由市政供水和水箱共同供水。而室外消火栓进水管也接自消防水泵。这样可以吗?

回帖成功

经验值 +10