土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这种情况是做湿式系统还是预作用系统比较好?

这种情况是做湿式系统还是预作用系统比较好?

发布于:2011-12-31 15:48:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在围绕着一个1w多平米的车库,有5栋分布在各处的高层住宅,高层的地下二层,地下一层的公共区域和一层的大堂需要做喷淋,车库和住宅需要做喷淋的地方都不采暖,并且不在一个防火分区。喷淋的报警阀均坐在车库里,请问带住宅部分的报警阀做成湿式的还是预作用的比较好?
若做成预作用系统,由于楼座比较分散,考虑管道最大允许容积等要求,除车库报警阀外,还需要做两个预作用报警阀,初期投资比较高。
若做成湿式系统,只需增加一个湿式报警阀。但是不采暖区域的管线很长(不算楼座里的,光在车库中走的管线就有将近400米长)均需要做电伴热保温。后期的费用和维护也是问题。
请问大家,相对来说哪种方案比较好呢?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超纯水设备问题

我们超纯水设备的处理流程如下:砂滤—碳滤—软化—保安过滤器—RO膜—阴阳树脂1、现在碳滤部分反洗的时候压力会慢慢升高,请问这是不是由于碳滤罐堵塞的原因啊?2、另外,现在主机那显示的原水压力很高,是怎么回事?谢谢!

回帖成功

经验值 +10