土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请高手进!风管结露问题!

请高手进!风管结露问题!

发布于:2011-12-31 15:30:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
房间是恒温恒湿生产车间,温度在25℃ 湿度在50%左右。排烟风道垂直向上至屋面风机,在中间有一防火阀,现在风管外壁及防火阀都有明显结露现象。请高手指点解决方案

[ 本帖最后由 jiahuike 于 2011-12-31 15:50 编辑 ]

照片 (7).JPG


照片 (9).JPG


照片 (3).JPG

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 0531250100
    0531250100 沙发
    这个问题我也遇到过,冷空气从排烟风机进入,与室内周围空气混合,造成吊顶内整个天花板结露,最终加强了保温措施。不过,我还是感觉在风机进口处加装一个密闭良好的电动风阀比较好,风机启动与风阀联动,但我没试验过,不知大家觉得怎么样?
    2012-05-21 16:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • yuechongfu
    yuechongfu 板凳
    上面发错了。。。风管穿越空调房间都要做保温的吧
    原因可能是室外风倒灌或房间是负压造成的
    2012-01-08 16:54:08

    回复 举报
    赞同0