土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教GCK柜型尺寸
2500A/3P的进线/联络开关 800mm柜宽的能做下么?

另外360kvar的电容 800mm宽*1000mm深能做下么?

全部回答(3 )

  • txl_1987823

    800宽的GCK如果是断路器上下分支前后翻肯定是没问题的,800*1000*2200的电容柜360kvar如果是12路30kvar的也是可以装下的
    2014-03-03 20:54:03 来自 PC 评论 举报
  • lennie1219
    800宽的GCK如果是断路器上下分支前后翻肯定是没问题的,800*1000*2200的电容柜360kvar如果是12路30kvar的也是可以装下的
    2011-12-31 17:21:31 来自 PC 评论 举报