土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】三相带漏电空气开关做用电总开关,一开灯就跳

【分析】三相带漏电空气开关做用电总开关,一开灯就跳

发布于:2011-12-31 11:39:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前段时间某做家装的朋友在做一个别墅装修时,户主自己在网上TB了一个国际名牌的三相带漏电空气开关给我那朋友做别墅用电总开关,结果基本完成时,一开灯就跳了那个总开关,随便开个灯泡都是这样。

那朋友虽然做家装厉害(从木工工人做起来的),但也就初中毕业水平,于是就打电话过来咨询我,还让他手下的电工跟我说。结果,其实他自己的电工还是有点经验的,其实自己都悟出了点了,其实也就想从我口中证实一下而已,他认为那户主买了个是给三相电机专用的漏电开关,因为那开关进线接线柱只有3个,只能接ABC三相。

我知道单相220V的空气开关如果是带漏电的,进线和出线都是2根即L和N,我的理解,这种情况下漏电动作的依据是N和L线的电流差大于额定的漏电动作电流(民用末端回路开关这个值是30mA),于是我就这个三相开关的漏电动作原理问题在Q群上想同学讨教了一下,最终根据几个同学的意见得出以下论点,供大家讨论,但因为我们不是做电器这行的,所以也希望业内人士能指点一下指出谬误之处:

1、三相带漏电的开关,如果是只有三线进的,那是靠的检测三相电流是否平衡来决定漏电动作,所以只能用在三相电机上。

2、如果是四线进的则检测三相电流的矢量和 与 零线电流,如果两者相等(或者说小于设定的动作电流值)则不动作,否则动作。这种开关可以用在三相不平衡的用电点。

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • mzd9j575
    mzd9j575 沙发
    老灰兔子 发表于 2011-12-31 22:18 你的3P漏电开关不能用于有单相220V负载场所,因为你的N线没有进漏电开关,致使流入与流出的电流不相等(不符 …用四级的没问题吧,三级和四级监测的性质不一样。
    2015-03-16 16:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • kidsup2
    kidsup2 板凳
    3P漏电不能用在有220v的场合。
    2015-03-14 16:45:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

没怎么看懂这个图,水平很低

求助:三根虚线,连至防火阀等处,作用是什么啊??

回帖成功

经验值 +10