土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 冷库楼盖收缩导致框架柱裂缝

冷库楼盖收缩导致框架柱裂缝

发布于:2011-12-31 10:31:31 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
最近鉴定一个冷库,柱外侧出现较明显裂缝,判断为楼盖收缩导致。这种裂缝规范是如何控制的?对结构有多大影响?希望大家不吝赐教!谢谢

IMG_6151.jpg


IMG_6150.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师79830
    水刷石。不是水磨石。两者有一点区别
    2016-06-08 12:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • cbhole2011
    cbhole2011 板凳
    1.若不是承载力引起的裂缝,可直接注胶加固;
    2.收拉破坏,若严重,可拆除恢复再补强(纤维布或粘钢),不严重,可注胶再补强(纤维布或粘钢)