土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:室外热网

请教:室外热网

发布于:2011-12-31 10:13:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
室外热网在怎样情况系需要设置同程式?
现有40平方的住宅小区,供水最远要有600~700米
需要设置同程式吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 青云飞
    青云飞 沙发
    40万平的供热面积,是有点大了,外网设计是建议最少分两大支线(两供两回),在热力站内设分水器,不用设同程式,外网很少用同程式,太浪费了!
    2012-01-08 15:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • wsn918
    wsn918 板凳
    萨芬范德萨飒飒
    2012-01-06 14:09:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:定压点该怎样选取?

有一住宅小区有18层楼高52.5米,11层楼高31.9米,6层20.3米11层以下是低区,11层以上是高区定压点怎样选取,需要选两个定压点吗(高区、低区需要各选一个定压点吗)高区的采暖供水直接从换热站里的板换后面加加压泵供水合适吗