土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 隔离开关弹簧机构拒合的原因及改进

隔离开关弹簧机构拒合的原因及改进

发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

根据西大望变电站110 kV组合电器隔离开关弹簧机构在操作中频繁拒合的实际情况,该文详细分析了造成拒合的原因,提出了改进方案。从另一角度考察现在普遍使用的弹簧操作机构是否存在潜在的事故隐患,进而造成较大的事故,影响系统安全运行。



附件名:20062151139995430400/20062151139995430400.htm

文件大小:6K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气二次防误闭锁与微机防误闭锁共同运行的必要性

论文简介: 该文对已运行变电站的防误闭锁改造为微机防误闭锁装置,对新建的变电站能不能只采用微机防误闭锁,而把以前常用的二次回路闭锁在设计、施工中省掉,对新建变电站防误闭锁问题等提出了一些见解。 附件名:20062151139995272699/20062151139995272699.htm 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10