消防水压问题

发布于:2003-11-18 12:08:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个五层办公楼,体积11000立方米,层高3.0米,消防用水量10L/s,市政水压0.3MPa,管径DN150,肯请高手通过计算说明,水压能否满足最不利消火栓的水压要求,市政管埋深-1.000米,谢谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • chengxldh
    chengxldh 沙发
    室外水压不满足室内消防水压,需设加压泵。且室内消防用水量15l/s.
    2003-11-21 15:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • zzp
    zzp 板凳
    不够,一般在水枪充实水柱为10米的情况下,仅消防栓口所需压力为17米左右,你的工程的市政水压仅0.3MPa.不能满足要求.
    2003-11-21 14:52:21

    回复 举报