土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水压问题

消防水压问题

发布于:2003-11-18 12:08:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个五层办公楼,体积11000立方米,层高3.0米,消防用水量10L/s,市政水压0.3MPa,管径DN150,肯请高手通过计算说明,水压能否满足最不利消火栓的水压要求,市政管埋深-1.000米,谢谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • chengxldh
    chengxldh 沙发
    室外水压不满足室内消防水压,需设加压泵。且室内消防用水量15l/s.
    2003-11-21 15:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • zzp
    zzp 板凳
    不够,一般在水枪充实水柱为10米的情况下,仅消防栓口所需压力为17米左右,你的工程的市政水压仅0.3MPa.不能满足要求.
    2003-11-21 14:52:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于多层消防泵的设置

做徐州的一个多层建筑工程,根据当地消防部门的要求设了水泵房,可我同事说只设屋顶增压泵就行了,说规范没有设置消防泵的规定,你说这规范里有设,室内消火栓,室外消火栓、消防水池等的规定,就是没有设置消防泵的规定,你说这是什么规范啊,

回帖成功

经验值 +10