土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 废热源驱动的有机朗肯循环系统夏冬季节性能比较

废热源驱动的有机朗肯循环系统夏冬季节性能比较

发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

比较了废热源驱动的有机朗肯循环(ORC)系统在夏冬季节的性能变化,循环工质为HFC-245fa(1,1,1,3,3-五氟丙烷)。在回收利用微型燃气轮机排放废热的方法中,ORC系统具有良好的机动性、高度的安全性、对于维护保养的要求比较低等优点。对于空气冷却的ORC系统,由于夏冬季节环境温度的差异,其性能有很大的差别,对于所研究的系统输出功偏离额定工况达30 % 以上。根据各地的实际情况,合理选择额定工况点,使系统四季均工作在额定工况点周围,有助于有效、稳定的工作。同时,由于夏季循环的平均温度与环境间的温差减小,使系统总不可逆 损失减小,即系统对废热的利用更加充分。



附件名:20062101139562564044/20062101139562564044.htm

文件大小:9K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 654 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

溶液流量对复合热源驱动的吸收式制冷系统性能的影响

论文简介: 通过仿真分析了循环溶液总流量以及进入高压发生器和低压发生器的溶液流量的比值对复合热源驱动的吸收式制冷系统性能COP的影响,在理论上给出了解释,并提出了较优的循环溶液总流量和发生器的溶液流量比。 附件名:20062101139562247014/20062101139562247014.htm 文件大小:21K (升级VIP 如何赚取土木币)