土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 局部装修的负荷等级如何定

局部装修的负荷等级如何定

发布于:2011-12-30 18:57:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现做了个一类办公高层,某一标准层的一半做办公装修(500平米)。这个区域有个弱电机房供这个区域电视电话监控等。
问题:
1。这个区域是否要设应急照明?
2.如果要做应急照明,我想物管不会允许接到公共走道上的应急照明(不好计费)。我现在就只有做到弱电机房的弱电箱里面,箱体内带EPS,双电源进线。因为我考虑的是这个应急应该算消防负荷,而且弱电控制室应该算1级负荷。但甲方认为,就一路电源从楼层的电表箱引来就可以了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iceamm
    iceamm 沙发
    不行就一路一路吧,消防照明用带蓄电池的灯得了。
    2012-01-04 23:01:04

    回复 举报
    赞同0
  • ljphb
    ljphb 板凳
    不行就一路一路吧,消防照明用带蓄电池的灯得了。
    2011-12-31 10:24:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

导线截面大和双切接不进去 ,咋整?

用了 DPT-63-CB010 C25 2P开关,由于有一路低压电源进线距离比较远,核算了压降后,要用70mm2的电缆,可是双切只能接35mm2的,碰到这种情况怎么办啊?接不进去?

回帖成功

经验值 +10