我看一个初步设计中从MCC柜到现场的一个泵的电机的电缆表,该电机功率11KW,三相380,效率0.88,因数0.84,电缆长度284米,他选用的是ZA-YJV-0.6/1kV 4X16 的电缆,我算了一下,该电机的电流也就20几个安,要选16的电缆?是不是与电压损失由关啊?但是电压损失公式我不知道!哪位能帮忙,谢谢!