我这有个集中供热的浴室,一共33个淋浴头,2小时使用时间,按业主要求选用浮头式热水器,我按出水为65℃热水,进水冷水5℃,热媒蒸汽4KG,143℃计算,做了个11立方米的热水箱,另外就是浮头式热水器,我选出来要27平米多的换热面积,感觉好大啊。
另外,将浮头式换热器和热水箱都放屋面,两个循环,一是热水箱----25m3/h循环泵----浮头式换热器------热水箱,冷水补水从循环泵和浮头式换热器中间接管;另外一个循环是热水箱---浴室----管道循环泵----热水箱。我打算在冷水补水管上设个气动阀,由热水箱液位控制开启,另外在热水箱内设置温度传感器,控制浮头式换热器的蒸汽进口气动阀。
各位大大帮我看看有没有问题啊?万分感激。