请教,独立变电所全密封油变是否需要贮油池?谢谢
1 工程情况,机械工厂内,独立变电所,周围环境比较好,无可燃粉尘、可燃纤维、粮、棉及其他易燃物、地下室,变压器为1600kVA全密封油变。
2 规范要求:
(1)GB50053-94
第6.1.5条 民用主体建筑内的附设变电所和车间内变电所的可燃油油浸变压器室,应设置容量为100%变压器油量的贮油池。
第6.1.6条 有下列情况之一时,可燃油油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施,或设置容量为20%变压器油量挡油池并能将油排到安全处所的设施:
一、变压器室位于容易沉积可燃粉尘,可燃纤维的场所;
二、变压器室附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所;
三、变压器室下面有地下室。
第6.1.7条 附设变电所、露天或半露天变电所中,油量为1000kg及以上的变压器,应设置容量为100%油量的挡油设施。

(2)民规4.5.3 内设可燃性油浸变压器的独立配变电所与其他建筑物之间的防火间距,必须符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的要求,并应符合下列规定: 5 变压器室应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。
3 请教,独立变电所全密封油变是否需要贮油池?谢谢
4 个人理解,按照GB50053-94 要求可以不设隔油池。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    蓄油池是变压器的事故油散热和防止流散(扩大着火面积)用的,与变压器是否密封没关系,只要是油变,500KVA及以上就应设蓄油池吧?
    2011-12-30 17:32:30