土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:玻璃钢管问题!
玻璃钢夹砂管Φ1600管径,管顶覆土13m,埋深太大,管区回填采用那种回填材料的埋深最大,圆砾还是中粗砂,或是别的?

全部回答(6 )

  • ducktree
    13米的埋深是没有问题的,我做过。但是要注意他的环刚度,埋深不同范围的环刚度要求是不一样的,有5000、7000、10000的
    2004-12-03 17:22:03 来自 PC 评论 举报
  • geipai98
    管道的埋深决定于管道设计、使用条件、管道的性能、管道的尺寸及现场条件,
    例如土壤的性能、静态荷载、动态荷载等。一定要注意管道沟槽的深度,必须使
    管道处于冷冻线以下。覆盖的深度,应有效地保证埋入地下的管道不受地下水的
    漂浮力的影响。在此前提下,保证回填质量,埋深13m应该是可以的。