土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教!地面钢筋做接地体问题(一层)

请教!地面钢筋做接地体问题(一层)

发布于:2011-12-30 10:53:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教!用一层地面钢筋做接地体可以不?还是用镀锌扁铁?急求!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • _citylady1
    _citylady1 沙发
    当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。当基础的外表面有其他类的防腐层且无桩基可利用时,宜在基础防腐层下面的混凝土垫层内敷设人工环形基础接地体。
    利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不应小0.5m.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
    4.3.5有相关规定。

    [ 本帖最后由 _citylady1 于 2012-1-4 21:23 编辑 ]
    2012-01-04 21:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • lovecansheng
    lovecansheng 板凳
    问结构采用什么基础形式,能否满足闭环连接及截面积的要求
    2011-12-30 12:02:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大家帮忙解决基础接地问题

我是新手,这地梁需焊接,这么大的网格状,该如何焊?是否每个节点都要对焊连通?如果是那节点太多了,请大家帮帮忙,给个施工方案来好吗。有人说勾网格是什么意思?怎么勾?现在就是想,节点对焊要做多大的网格问题,还有引下线与承台的做法如何,谢谢大家