土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 微型机械制冷机污染传输机理的研究

微型机械制冷机污染传输机理的研究

发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

污染是影响微型机械制冷机运行寿命的一个关键因素,为实现污染控制技术的系统化、标准化需要深入研究污染气体在机械制冷机内的传输机理。采用直接模拟蒙特卡罗(DSMC)方法对制冷机内污染气体的传质过程进行理论仿真,设计编写软件程序计算了分子流状态下污染气体分子通过制冷机内复杂管路的传输几率,计算得到关键管道的传输几率小于3%,最后设计、搭建污染传输实验台,结合具体的实验数据对传输几率的理论计算值进行了验证。



附件名:20061241138090739751/20061241138090739751.htm

文件大小:15K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷链的研制及其热传导性能的试验研究

论文简介: 在空间机械制冷系统中,面对大规模焦平面探测器的使用,为了达到探测器温度均匀性的要求、实现大冷量的有效传输,并减小制冷机的振动可能对探测器的影响,该文讲述了专用的冷链研制,并设计了专用的试验设备,进行了大量的试验,并对试验数据进行了处理,结果表明,该冷链的研制达到了设计的要求,能够实现其研制目的。 附件名:20061241138089993581/20061241138089993581.htm

回帖成功