现在发现了个更大的问题,板式楼梯的平台板配筋错了,纵向钢筋在平台板未断,直接弯上去做的平台板底筋,楼梯平台板会中间开裂吗?底筋12,10CM间距,楼梯板和平台厚15CM
前几天浇注完一层楼面了,浇注完了才发现个问题,主梁钢筋偏位了。 这个和瓦工,摸板工都有关系,瓦工浇注的中柱,浇注完没校正钢筋笼子,造成柱子不偏,8跟钢筋全部偏位4,5CM,摸板工省事跟着柱子走,30的柱子,24的梁,全部从柱子最左边搞的摸板,铺钢筋的时候,钢筋工把钢筋笼子才弯扯过来, 我也不按行,当时就发现不对劲,梁都偏一边啊,浇注完才想起来,一面梁的箍金基本是顶着摸版了,一面空着不少。。。


这个梁下面一共3根300X300的柱子,第一个柱子悬挑1米5, 1,2个柱子之间是4米5的客厅,2,3个柱子之间是2米3的楼梯开间

梁是40的梁,大梁配筋上2根22通长,中间2个25的,下口4根22,全部沙钢