我家地暖安装后,一直不热,后来发现是供回水压力相同,我应该找谁解决,为什么会出现这种情况呢?怎样解决,希望各位大侠帮忙

全部回答(16 )

  • yuwenwunt

    分析正确!支持!
    2012-11-19 14:20:19 来自 PC 评论 举报
  • 小5555
    是改造的吗? 每户都是地暖吗? 有可能就像5楼说的那样。

    如果入户管接主管道 都没问题,那就是回水支路的阻力过大或者你的上游住户已经加循环泵了,导致你家的回水支路压力比主回水立管的回水压力小,水肯定出不去的,不行就得加个小泵了。同情~ 供回水的过滤网都好好清理清理,尽量减小阻力损失。