土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
在使用带外屏蔽的多芯控制电缆时,备用芯线上出现感应电压达100伏,如何处理?
在使用带外屏蔽的多芯控制电缆时,备用芯线上出现感应电压达100伏,如何处理?
请教高手,在使用带外屏蔽的多芯控制电缆时,备用芯线上出现感应电压达100伏,如何处理?
发布于
2011-12-30 08:57:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
dv100
控制电缆的屏蔽层接地,接地点最好在末端,而且接地要可靠。也可以用备用芯来接地,效果也是不错的。
2012-01-04 08:52:04
来自 PC
评论
举报
showin3690
都有 一般都能到几十伏 电缆越长 电压越高
2012-01-01 11:59:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lyyake
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
89
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )