在使用带外屏蔽的多芯控制电缆时,备用芯线上出现感应电压达100伏,如何处理?
在使用带外屏蔽的多芯控制电缆时,备用芯线上出现感应电压达100伏,如何处理?
请教高手,在使用带外屏蔽的多芯控制电缆时,备用芯线上出现感应电压达100伏,如何处理?
发布于
2011-12-30 08:57:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
dv100
控制电缆的屏蔽层接地,接地点最好在末端,而且接地要可靠。也可以用备用芯来接地,效果也是不错的。
2012-01-04 08:52:04
来自 PC
评论
举报
showin3690
都有 一般都能到几十伏 电缆越长 电压越高
2012-01-01 11:59:01
来自 PC
评论
举报