电厂中继泵运行中问题分析及改进措施

发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

我厂三台中继泵为汽机公用设备,中继泵型号J122——2,为鼠笼式电动机,额定容量185 kw,额定电压380v,额定电流331A,额定转速2960r/min。其主要作用是将经化学处理过的除盐水送至凝汽器,以保证凝汽器水位在允许范围以内。每年的九月份至次年的五、六月份,尤其在冬季供热任务重的时候,就要频繁启动中继泵以保证汽水的平衡,最频繁时半小时启动一次,每次运行半小时,这样一天需启动24次。当频繁启动时,在转子鼠笼条与端环连接区域极易产生过热,断裂,导致转子损坏,对定子端部绕组绝缘也将产生极大威胁。据不完全资料统计,三台中继泵已共烧坏过九次,在电机大修中发现三台电机均有不同程度的定子绕组主绝缘破坏、匝间短路现象。每台低压电机大约价值4万元,仅这一项的经济损失就达36万元。随着电力系统改革的深入,电厂将面临更严峻的竞争,如何降低厂用电率,节约发电成本,使机组经济安全运行也就成为我们重视的问题。