土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 以R410A为工质的空调换热器性能仿真与实验

以R410A为工质的空调换热器性能仿真与实验

发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

通过建立分布参数模型,研究了以R410A为工质的空调换热器在不同的运行工况下的换热性能。与实际R410A房间空调换热器性能测试结果进行对比,评估了8种R410A蒸发和冷凝关联式,并对R410A在7.0mm管径强化管内的换热性能进行了研究。结果表明,在相同制冷剂质流量条件下,R410A采用7.0mm强化管后比R22采用9.52mm强化管的蒸发换热量和冷凝换热量分别提高9.32%~16.32%和8.05%~15.63%,而换热器盘管设计长度可减小2%~15.86%。



附件名:20061231137980064147/20061231137980064147.htm

文件大小:11K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • zygy
    zygy 沙发
    下载下来,看看,多谢啦!!!!!!!!
    2008-10-14 15:45:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 679 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷热泵机组节流装置的改进及其系统的火用分析

论文简介: 本文对风冷热泵冷热水机组节流装置进行了改进,通过不同的试验工况条件下的性能及其各种相关状态参数的测试,比较了系统改进前后的制冷量和能效比,并采用制冷系统的火用分析方法,从理论上分析和验证电子膨胀阀的应用将有利于系统工作状态的改善与机组性能的进一步提高。 附件名:20061231137979104876/20061231137979104876.htm 文件大小:10K

回帖成功

经验值 +10