土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 基于湿球温度的板式蒸发式空冷器模型及数值求解

基于湿球温度的板式蒸发式空冷器模型及数值求解

发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

根据热力学和传热学理论,建立了板式间接蒸发式空冷器传递过程的基本微分方程组。引入两个基于湿球温度差的比热 和对流换热系数 后,推导得到了以空气湿球温度为推动势的等价微分方程组。应用四阶-龙格库塔法求解并分析了一个实例空冷器内各流体的温度分布和热工性能。该分析模型为进一步分析蒸发式空冷器的热工性能和设计方法提供了理论依据。



附件名:20061191137639594824/20061191137639594824.htm

文件大小:14K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 667 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恒温室房间温度PID控制研究

论文简介: 某恒温实验室的恒温精度为27±0.2℃,但是由于实验室的特殊性,恒温室的内外扰量多且某些随机扰量的大小难于确定,而导致了其恒温精度很难达到预期效果。为了解决这个问题,通过建立恒温室被控对象的数学模型求出其传递函数,然后采用参数寻优方法确定PID控制器的参数,最后采用MATLAB仿真的方法,研究恒温室内外扰量对房间温度的影响。通过研究,可以得出,当设备散热干扰量为14.7℃以及送风温度干扰量为0.1℃,渗透风干扰量不大于0.3℃时,PID控制才能保证恒温室的恒温精度 。