小弟近来设计一高层建筑水泵房,请教各位
1:泵房在地下最大净高能达到多少米,7米可以吗???规范上好像没有写。
2:水泵房一般设计成自灌式,泵房底《=水池底板,请问可否设计成吸上式,抬高泵房,水池做成半地下式(一半埋在泵房地面以下的土中,一半在泵房中)最高水位高于水泵吸水口,满足真空要求,这样消防局会同意吗?
我所在地为广东省东莞市。

全部回答(2 )

  • liuren1980
    以前考查过一些高层建筑物的泵房,都装在地下室里,使水泵采自灌式的。而且一般是消防与生活水池分开。池壁一般用玻璃钢。
    2003-12-22 15:26:22 来自 PC 评论 举报
  • barry
    泵房在地下最大净高是以结构体及水泵维修空间及高度优先考量, 设计成吸上式时需设置底阀,而且底阀需有外部手动拉感控制
    2003-12-22 14:23:22 来自 PC 评论 举报