土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器10%误差校验的计算方法

电流互感器10%误差校验的计算方法

发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:

本文对< <工业与民用配电手册> >中关于电流互感器10%误差校验的方法提出疑问,并结合< <手册> >中的例题,给出了作者认为的计算方法.



附件名:20061261138238673604/20061261138238673604.htm

文件大小:10K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wulashan
    wulashan 沙发
    非常感谢 好东西!!
    2009-05-09 17:49:09

    回复 举报
    赞同0
  • dingzhouycy
    dingzhouycy 板凳
    本人从事低压电气成套设计制作多年,在工作中发现有些成套设备和工业控制中的控制系统不十分完善,不能充分满足电网改造和工业控制的要求。
    本人有一产品的文本方案,能使成套设备和工业控制中的控制系统更加精确,且控制多样化适用面广。该种综合保护继电器研制成功经国家相关权威检测部门检测合格,通过公共关系以国家相关产业部门指定应用,经济效益和社会效益前景会更深远。
    该文本方案简要(因本人技术水平有限)描述了该产品的设想思路和工作原理。该产品对有一定研发能力的公司进行开发生产非常适合,市场前景非常好。如果技术条件许可,还可以增加一些功能(在文本方案中详述)。
    该产品的研制资金需5~8万元,文本方案转让费12万元(税后),一次付清。
    本人郑重承诺:只转让一家。
    我相信总裁(经理)阁下为贵公司拥有一项在同行业当中更具竞争实力的科技产品而考虑我的方案的。
    余言不赘述,有意请联系 13663267556 杨先生,无意请阅后转给其他相关公司,本人在此表示感谢!
    2007-09-04 18:27:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

农网10kV配电变压器保护装置改造的探讨

论文简介: 本文列举农网改造前10kV配电变压器保护装置存在的问题,并结合此次农网改造重点工程之一——配电变压器改造(包括配电变压器保护装置改造)提出探讨和措施,它将避免农网配电变压器损坏,保证农网安全运行具有一定参考作用。 附件名:20061251138178454942/20061251138178454942.htm 文件大小:3K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10