土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】电压并列相关问题,有图。求解答

【求助】电压并列相关问题,有图。求解答

发布于:2011-12-29 18:58:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在看一个PT并列装置原理图中,一次图如下: 111.jpg

其中里面的并列条件是: 112.jpg

其中继电器带电状态是: 113.jpg

并列原理图是(点击图片就能变大): 114.jpg

我要问的问题是:有没有可能TV1,TV2,母联的QF/1QS/2QS同时闭合。因为我的拿到的原理图中,母联是手车断路器,没有隔离刀开关,这样母联断路器合闸的时候,会不会两个PT也处于工作位置。因为我的图纸中母联和两个PT是没有任何其他电气的联锁的。
2,还想问,就是我母联和两个进线总柜还有备自投。这样的话,假如原来正处于分列运行时候,两个PT都在工作位置,这时候备自投动作了,那母联就由分闸变合闸,这样岂不是两个PT还在工作位置,而母联也处于合闸状态?这样的情况可能发生吗?后果是怎样?该怎样让母联合闸的时候,其中随便一个PT是退出运行呢?

[ 本帖最后由 luolong87 于 2011-12-29 19:41 编辑 ]

111.jpg


112.jpg


113.jpg


114.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • vbn
    vbn 沙发
    好像是允许短时并列的,然后切换稳定后一个pt退出运行吧?
    2013-09-04 22:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    关键是3CKE是靠母联设备和7QK共同来启动的。
    2013-09-04 22:19:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】户外变台配电箱,欢迎大家提出宝贵意见