发布于:2011-12-29 17:56:29
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
一、不燃材料和防火封堵材料这两种一样吗?什么关系?
二、高规条纹说明3.0.1:yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,是指大于24米的yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,还是低于24米也算一类?
三、高规6.1.13.2 :通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
如果是双跑楼梯的话,在避难层断开,平台部位只有半层高,会不会太低了?
另外避难层一般要求高度是多少?
避难层楼梯疏散门的开启方向问题,是都开向避难层呢,还是从楼上跑下来的开向避难层,往楼下去的方向开向楼梯间?(高规图集上是后者)
四、一层店面的门口上方要设置防火挑檐吗?
五、宿舍在什么情况下要设置消防电梯? 宿舍属于居住建筑,这里面没有规定居住建筑
七、消防电梯间6.3.3第9、10、11条要在建筑施工图中体现,如果要体现,怎么写呢?
[
本帖最后由 liu40418301 于 2011-12-31 11:56 编辑 ]
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句高层的肯定要,6.1.17 建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐。
不管高低,《城市道路和建筑物无障碍设计规范》7.1.4 在建筑入口设雨罩,可能就是钢筋混凝土的呢,正好防火用
回复 举报