土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机与水泵的计算

电机与水泵的计算

发布于:2011-12-29 16:04:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一台10KV电机 名牌标记为 P=400KW A=27.8 功率因数为0.86
匹配400KW的水泵,水泵效率为0.78 现在电机实际电流为28.7A 功率为445KW
请问按电机名牌算它的功率也不了400KW 为什么厂家要这么标啊
现在功率变大啦 有什么问题吗

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dgshyjm
    dgshyjm 沙发
    小马和大车的典型代表
    2011-12-31 11:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • jasondh
    jasondh 板凳
    学习了!!
    2011-12-30 16:52:30

    回复 举报
    赞同0