一组高压柜,两个出线柜均接1250KVA的变压器,真空断路器630A的,其实电路不过70多A,为什么要选50*5的铜排?这里是依据断路器大小选的排么?然后进线柜1250A的断路器,但是母排也只是选60*6或60*8(设计院的图是100*8)。我就想了解清楚高压柜母排是怎么选取的,低压依据计算电流选排,那高压不是的么?如果是凭经验,那怎么拿捏这个度。区管、高手都指点下小弟吧。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2:出线塑壳断路器可以前后放,这样你就可以做窄点同时可以让客户好接出线电缆。
3:主塑壳感觉与出线塑壳距离有点长,可以减短距离,这样增加下面出线电缆的空间;方便接出线电缆。