土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】关于高压柜选母排大小怎么选择的问题。

【请教】关于高压柜选母排大小怎么选择的问题。

发布于:2011-12-29 09:26:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一组高压柜,两个出线柜均接1250KVA的变压器,真空断路器630A的,其实电路不过70多A,为什么要选50*5的铜排?这里是依据断路器大小选的排么?然后进线柜1250A的断路器,但是母排也只是选60*6或60*8(设计院的图是100*8)。我就想了解清楚高压柜母排是怎么选取的,低压依据计算电流选排,那高压不是的么?如果是凭经验,那怎么拿捏这个度。
区管、高手都指点下小弟吧。

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • 思雨相
    思雨相 沙发
    GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)
    式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
    则:
    25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.
    31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2
    40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2
    63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2
    80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2
    接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
    25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
    31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
    40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
    63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
    80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
    2015-10-15 10:59:15

    回复 举报
    赞同2
  • 老人生手
    老人生手 板凳
    具体选法,兼额定电流与动热稳定二者。动热稳定校验公式在GB3906上有。
    2017-08-10 11:33:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】高压柜中接地开关的安装位置?

出线方案,有接地开关,常规是先接电流互感器再接接地开关,反之(先接接地开关再接断电流互感器)是否可以?原因?

回帖成功

经验值 +10