正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(54 )
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.96 万条内容 · 585 人订阅
阅读下一篇
出线方案,有接地开关,常规是先接电流互感器再接接地开关,反之(先接接地开关再接断电流互感器)是否可以?原因?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2
接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
回复 举报
回复 举报