土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 度假酒店排水系统分析报告如何写

度假酒店排水系统分析报告如何写

发布于:2011-12-29 12:04:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大侠,小弟第一次写度假酒店排水系统分析报告,不知如何分析,比较什么内容好呢?
我考虑了一个排水方案,根据本度假酒店的地形,依山靠湖,中间的湖把项目隔开两部分,一部分是酒店主楼、水疗区,一部分是酒店客房区、别墅区、康体中心,酒店别墅区离湖边比较近,且地势低,别墅区域的房间排水采用一体化污水提升装置,排入项目的小市政排水管网,排至地势最低处,收集后经生物处理,部分回用至项目的绿化和景湖的补水,多余部分排入市政排水管网。
但还有没什么方案可以和这个方案进行比较呢?请各位大侠帮帮忙
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱设置要求

消防水箱设置高度汇总,这是我的理解的总结。有不对的请大家补充完整。1、高层建筑消火栓系统高位消防水箱要求见《高规》7.4.7.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.07Mpa,超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.15Mpa, 2、工业建筑和多层民用建筑消火栓系统要求见《建规》8.4.4.1条重力自流的消防水箱应设置在建筑物的最高部位。规范中具体没有数值要求,即他的意思就是工业建筑和多层民用建筑的消防水箱应设置在建筑物的最高部位。保证重力自流出水,达到此要求就可以了。 3、自动喷水灭火系统的单独设置消防水箱高度,见《自喷规范》10.3.1应满足最不利点处喷头的最低压力和喷水强度。最低压力要求可以查本规范中对轻、中、严重、厂库危险级喷头处压要求的那个最小值,(有0.05Mpa、0.1Mpa、0.2Mpa);喷水强度也是根据不同危险级别喷头处的规范要求的喷水强度,根据喷头布置形式,算出一个喷头控制的喷水面积进而得出一个喷头的出流量,根据公式:,我们反算出喷头处的压力。由以上两个喷头处的压力取其最大值来作为自动喷水灭火系统消防水箱的设置高度。4、消火栓给水系统和自动喷水灭火系统共用消防水箱时,要求同时满足最不利点处的压力要求,我的理解是要满足:高层建筑要求消火栓口处的静水压,自动喷水喷头处的最低压力要求和喷水强度反算出的压力要求值。最三值中最大值作为水箱的安装高度值。消防水箱设置的一些误区,就是大部分人认为消防水箱的设置度高度要和消火栓的水柱长度相联系,通过充实水柱反算消火栓口压力,最后确定水箱安装安度看是正确的,其实这是不正确的,《高规》中很明确的写了消火栓系统只满足几个不同的静水压力要求就可以了,因为他只提供10分钟的起初灭水量,水箱处设置增压稳压泵要求是消火栓系统不大于5L/s,自动喷水灭火系统不应大于1L/s。

回帖成功

经验值 +10