0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1339 人订阅
阅读下一篇
消防水箱设置要求消防水箱设置高度汇总,这是我的理解的总结。有不对的请大家补充完整。1、高层建筑消火栓系统高位消防水箱要求见《高规》7.4.7.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.07Mpa,超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.15Mpa, 2、工业建筑和多层民用建筑消火栓系统要求见《建规》8.4.4.1条重力自流的消防水箱应设置在建筑物的最高部位。规范中具体没有数值要求,即他的意思就是工业建筑和多层民用建筑的消防水箱应设置在建筑物的最高部位。保证重力自流出水,达到此要求就可以了。 3、自动喷水灭火系统的单独设置消防水箱高度,见《自喷规范》10.3.1应满足最不利点处喷头的最低压力和喷水强度。最低压力要求可以查本规范中对轻、中、严重、厂库危险级喷头处压要求的那个最小值,(有0.05Mpa、0.1Mpa、0.2Mpa);喷水强度也是根据不同危险级别喷头处的规范要求的喷水强度,根据喷头布置形式,算出一个喷头控制的喷水面积进而得出一个喷头的出流量,根据公式:,我们反算出喷头处的压力。由以上两个喷头处的压力取其最大值来作为自动喷水灭火系统消防水箱的设置高度。4、消火栓给水系统和自动喷水灭火系统共用消防水箱时,要求同时满足最不利点处的压力要求,我的理解是要满足:高层建筑要求消火栓口处的静水压,自动喷水喷头处的最低压力要求和喷水强度反算出的压力要求值。最三值中最大值作为水箱的安装高度值。消防水箱设置的一些误区,就是大部分人认为消防水箱的设置度高度要和消火栓的水柱长度相联系,通过充实水柱反算消火栓口压力,最后确定水箱安装安度看是正确的,其实这是不正确的,《高规》中很明确的写了消火栓系统只满足几个不同的静水压力要求就可以了,因为他只提供10分钟的起初灭水量,水箱处设置增压稳压泵要求是消火栓系统不大于5L/s,自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳