这种情况是做湿式系统还是预作用系统比较好?

发布于:2011-12-29 11:23:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在围绕着一个1w多平米的车库,有5栋分布在各处的高层住宅,高层的地下二层,地下一层的公共区域和一层的大堂需要做喷淋,车库和住宅需要做喷淋的地方都不采暖,并且不在一个防火分区。喷淋的报警阀均坐在车库里,请问带住宅部分的报警阀做成湿式的还是预作用的比较好?
若做成预作用系统,由于楼座比较分散,考虑管道最大允许容积等要求,除车库报警阀外,还需要做两个预作用报警阀,初期投资比较高。
若做成湿式系统,只需增加一个湿式报警阀。但是不采暖区域的管线很长(不算楼座里的,光在车库中走的管线就有将近400米长)均需要做电伴热保温。后期的费用和维护也是问题。
请问大家,相对来说哪种方案比较好呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sp7575
    sp7575 沙发
    楼主可以考虑使用干湿结合系统!
    2012-01-04 13:33:04

    回复 举报
    赞同0
  • iash123
    iash123 板凳
    与作用的~~~~~~~~
    2011-12-31 13:54:31

    回复 举报