屋顶水箱设置高度不满足最不利点静水压力要求,按规范要求应设增压设备,一般做法是在水箱附件设置增压设备,从水箱吸水。但我见过有人将增压设备设在地下室消防水池旁,从消防水池吸水。
我个人认为这样不合适。大家讨论一下看这样是否可以,为什么

全部回答(22 )

  • qhwsjy01
    稳压设备在屋面节能,设在地下室也可以啊,降噪会好些;稳压设备只是解决系统”掉压“的问题,同时是消防主泵的哨兵......
    2012-01-05 17:42:05 来自 PC 评论 举报
  • tytjllp
    消防水池吸水不可取,消防水池的水是备用消防用的,放置时间长,已经变质,不符合标准,也不符合消防有关规定。
    2012-01-02 21:17:02 来自 PC 评论 举报