土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 两层建筑,一层顶成环,消火栓位置相同是否可只接一根支管?

两层建筑,一层顶成环,消火栓位置相同是否可只接一根支管?

发布于:2011-12-29 10:29:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
两层建筑,一层顶成环,消火栓位置相同是否可只接一根支管? XHL-16是否正确?

环上一条支管接两个消火栓,不是成支状,未成环了么? 大家说正确的依据是什么?

[ 本帖最后由 mark315y 于 2011-12-30 16:33 编辑 ]

1.jpg

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 沙发
    中间的有些不妥!其实道理很简单,任何一个消火栓(DN65的支管不算)都要有双向的供水......
    2012-01-05 17:31:05

    回复 举报
    赞同1
  • yumaodehenji
    yumaodehenji 板凳
    我们这边的审图有时会提。(XX处一枝带2个消火栓不满足环状管网要求,GB50045-95(2005)第7.4.1条。)。昆山
    2011-12-31 13:20:31

    回复 举报
    赞同1
加载更多