土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ P220电动机保护装置在石化企业的应用

P220电动机保护装置在石化企业的应用

发布于:2006-08-28 16:20:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

MiCOM P220电动机综合保护控制装置是ALSTOM公司的综合保护装置之一,不但有常规的过负荷、电流速断及接地保护,而且还具有不平衡、超时起动及堵转等保护,比较适合作为石化企业电动机的保护。本文根据对MiCOM P220电动机综合保护控制装置的实验摸索和理论研究,在设计、安装、整定、检验及运行管理方面做出了较为详细的叙述,并提供了一些石化企业应用的数据,为该保护装置应用提供了一定的实践经验。



附件名:200511211132540247502/200511211132540247502.htm

文件大小:21K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqi090101
    dianqi090101 沙发
    很好 谢谢
    2011-03-20 22:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • wwzb1688
    wwzb1688 板凳
    非常感谢楼主,我正需要呢
    2008-02-14 02:56:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.12 万条内容 · 745 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汶口变电站站扩建工程施工图设计体会

论文简介: 220kV汶口变电站始建于1997年底,远景规模2台120MVA主变压器,220kV 双母线带旁路、母兼旁、出线4回, 110kV双母线带旁路、母兼旁、出线8回,35kV双母线带旁路、专母专旁、出线14回及4×15MVar电容器间隔。初始建设规模为1台120MVA主变压器,220kV 单母线带旁路、出线3回, 110kV单母线带旁路、出线4回,35kV双母线带旁路、专母专旁、出线7回。 2005年该站开始改扩建工程设计,本期工程规模扩建1台150MVA主变压器,220kV 完善双母线带旁路、母兼旁、扩建1回出线间隔,110kV 完善双母线带旁路、母兼旁、扩建3回出线间隔,35kV扩建5回出线间隔及2×15MVar电容器间隔。本文以泰安汶口变电站扩建工程实际施工图设计为依据,简要论述了一座220kV变电站二次线设计的几个值得注意的问题。