0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.44 万条内容 · 668 人订阅
阅读下一篇
区域供冷系统中冷冻水二级泵输送管线的优化设计论文简介: 本文建立了确定区域供冷冷冻水输送系统最优水流速度和保温层最优厚度的优化模型,其目标函数为系统的年度费用,包括冷冻水二级泵的年运行费用及其折旧和维修费用、冷冻水输送管线冷量损失费用及其折旧和维修费用。考虑全年变负荷运行的特点,在部分负荷时假设冷冻水的供回水温差不变,采用变频泵调节流量。通过实例计算,得出如下结论:对于区域供冷系统,存在最优的设计工况的水流速度和保温层厚度。冷水输送距离对最优水流速度和保温层最优厚度没有影响。最优水流速度随电价升高而降低,随设计冷负荷增大而升高。保温层最优厚度随电价升高而增加,随设计冷负荷的增大而稍有增加。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳