土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】空气开关在星形转换至三角形时不时会跳空开

【分析】空气开关在星形转换至三角形时不时会跳空开

发布于:2011-12-28 18:37:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台145KW的空压机,配DZ20Y-400/3300-315A的空气开关,在星形转换至三角形时不时会跳空开?怎么回事,空开小了么还是星角切换时间有问题,另一台一模一样的配置没有这样的情况

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • kzyvsksn
    kzyvsksn 沙发
    关于启动电流和断路器保护这块又学习了
    2012-03-10 15:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 板凳
    目前问题的解决方法是,拆开塑壳断路器,微调了一下脱扣器弹簧,暂时没发现什么不良影响
    2012-02-21 20:33:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多