土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 已解决)天正给排水8.5给水计算问题

已解决)天正给排水8.5给水计算问题

发布于:2011-12-28 18:37:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
用天正给排水8.5计算给水有点问题,软件计算如下
采用当量法计算
计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法
基本计算公式
qg=0.2α√Ng
式中:
qg-计算管段的给水设计秒流量(L/s)
Ng-计算管段的卫生器具给水当量总数
α-根据建筑物用途而定的系数:1.5
建筑类型:办公楼、商场
计算结果:

管段名称 管道流量L/s 管长m 累计当量 标注管径 水力坡降mH2O/m 流速m/s 沿程损失mH2O 管材
1-2 0.07 1.70 0.35 25 0.005 0.24 0.01 PP-R
2-3 0.07 7.61 0.35 25 0.005 0.24 0.04 PP-R
3-4 0.07 1.50 0.35 25 0.005 0.24 0.01 PP-R
4-5 0.17 2.70 0.85 32 0.008 0.35 0.02 PP-R
5-6 0.17 3.32 0.85 32 0.008 0.35 0.03 PP-R
7-4 0.10 0.17 0.50 25 0.010 0.34 0.00 PP-R

以管段1-2为例,则1-2的管道流量qg=0.2α√Ng=0.2*1.5*√0.35=0.18而不是软件计算的0.07,这是怎么回事

多谢你们的热心解疑,我已明白怎么回事了

[ 本帖最后由 fuyun0707 于 2011-12-31 11:29 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wuxisanlang
    wuxisanlang 沙发
    2011-12-31 16:45:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyan110221
    这个是非常正确的,建议你看看国标规范,如果有兴趣的话,你可以做做实验,实验结果和计算结果是非常贴近的
    2011-12-31 09:41:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正室外标高和坡度问题

室外地面标高-0.03,进底标高是-1.30,采用dn200排水管,为何天正软件总提示“标高与坡度匹配”

回帖成功

经验值 +10