土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教!方案如何定?

请教!方案如何定?

发布于:2003-11-14 10:32:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现在接的一个小厂区,四栋厂房,内有生活用水,无需消防用水,
一栋宿舍楼,一期三层,21米,二期将加至五层,约30米,
一栋办公楼,五层,25米,
现市政给水管网只有一条DN600给水管,正常压力为16m水柱,
本人初步设想,消防设水池,泵房,气压灌(或水箱)供办公楼与宿舍用,
生活用水?请教了:
老规范上还可以在特定情况下从市政管网吸水,新规范上提都没提这点,是不是完全不充许直接从市政管网直接吸水啊?那我单独做一套水池泵房水箱么?
如果还可以从市政管吸水,那要哪些措事?如何利用已经有的市政管网压力?我该如何定我的生活用水方案啊?
请各位帮忙解答!谢了! 无聊人士请免打搅

还有,因为宿舍要考虑二期工程,那我可不可以将生活用水箱与办公室生活用水箱共设于办公楼顶部??这样就免去许多麻烦??
  • leet
    leet 沙发
    消防和生活两建筑共用水箱、加压水泵没问题,直接吸水我们这里要自来水公司同意,直接吸水要做持压阀。
    2003-11-14 22:03:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同事给我个任务,我不会做!!请各位伸出援手

各位好,我想请教下在草地的那种喷淋系统是怎样搞的?我虽然是读给排的,但现在在搞园林设计。今天我的同事给了一个好大的住宅区叫我高它的喷淋系统。他知道我是读给排的,所以就叫我搞,他说:“既然学了就不要丢了。”他说得对,我在那里做了快3个月,差点就“忘本”了......其实搞园林都要设计好多水景的,我应该好好把握这种优势!恳请各位前辈指教!我的邮箱:jay0225@21cn.com