2011你发输变电专业第一天上午题

16.某110kV变电所需要增容扩建,已有一台7500KVA 110/10.5KV Yd11的主变压器,下列可以与之并联运行、允许的最大容量是哪一种?
(A)7500KVA, Yd7 (B)10000KVA, Yd11
(C)15000KVA, Yd5 (D)20000KVA, Yd11

请写出答案及依据。

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyouzhong81
    wuyouzhong81 沙发
    选B
    (A)7500KVA, Yd7 容量比=1 (B)10000KVA, Yd11 容量比=1.33
    (C)15000KVA, Yd5 容量比=2 (D)20000KVA, Yd11 容量比=2.67
    电力变压器选用导则 GB/T 17468-2008 6.1d) 容量比在0.5-2之间:P9
    附录C,时钟序数7和11可以并列,1和5可以并列:P17
    2012-04-16 23:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • windy2012
    windy2012 板凳
    原帖由 ylma110c 于 2011-12-30 17:23 发表


    此题看似简单,十分容易上当,建议看帖的朋友仔细去推敲电力变压器选用导则 GB/T 17468-2008 6.1d) 容量比在0.5-2之间 可排除D,可要注意6.2的条文及附录呀